隨州論壇訊(通訊員鄭毅、程小玲)抗疫關鍵時期,一天凌晨4時35分,廣水市供電公司應山供電所所長張靜東的手機驟然響起,調度員通知:10千伏應56開關城西線跳閘,重合不成功。他一下子清醒過來:廣水市第一人民醫院就接在城西線上。這是定點救治新冠肺炎患者的醫院。張靜東迅速在微信工作群中發布搶修信息,通知光滿黨員突擊隊集合巡線。
疫情發生后,廣水供電公司成立了5支光滿黨員突擊隊,24小時為醫療機構提供應急電力搶修服務。
外面正下著雨,氣溫接近零攝氏度,廣水城區實行封閉管理,限制車輛通行,大家只得徒步向供電所趕去?!拔覄偤歪t(yī)院那邊聯系了,已切換到四賢線供電,目前醫院用電沒有問題?!备彼L鄧旭在途中向工作群里發了條好消息?!拔医ㄗh重點巡查醫院支線,剛才醫院電工打電話說聽到配變那邊有異響。這條線我熟,我來巡吧!”隊員楊斌在群里回復。
5點50分,張靜東和7名突擊隊員集合完畢。8人分4組到達各自負責區域,開始分段巡線排查故障點。6點20分,楊斌發來消息:“醫院專變支線1號桿開關避雷器引線斷了兩根,可能是相間短路引發跳閘?!睆堨o東立即召集其他隊員帶著工具材料趕到現場。
故障設備是醫院產權,處于隔離區內,張靜東聯系醫院后勤部主任陳全志。得到許可后,4名搶修隊員全身消毒進入隔離區。做好安全措施后,楊斌登桿更換引線,不到10分鐘排除了故障。隊員們隨后又仔細檢查了其他配電設備。“這大半夜的還冒雨來搶修,真不知道怎么感謝好!”陳全志向隊員們連聲道謝。
|
|